Раньше он мог Тестить АКБ по расписанию, и было выставлена до Полного разряда, все работало, но что то произошло и программа на отказ Отказалась тестить UPS более 10 секунд!
Не, я не про то что Батарея долго не держит, я про Неактивные пункты.
Раньше Все можно было выбрать, а сейчас только "Автотест 10 секунд", а пункты "Проводить автотест до разряда батареи" и "Автотест (выбор времени)" - Не Активны ВООБЩЕ Не выбираются...
На Повер Шуте сейчас не вспомню как пункты назывались, но суть та же. Выбрать "Тест до разряда батареи стало невозможно"...
Для АРС, как и для ИБП других производителей, режим тестирования АКБ всегда был 10 секунд.
То, что вы называете "до полного разряда", - это не периодический тест, а функция калибровки, которая должна вручную с помощью специальной программки запускаться при замене АКБ. По результату калибровки в EEPROM записывается значение измеренной переменной.
Дальше, при штатной работе, ИБП уже сам управляет этой переменной на основе результатов периодического самотестирования, на основании этой переменной вычисляется время автономной работы.
Насколько помню, в повершуте (не Business Edition) никогда не было возможности разрядить АКБ в ноль, только запуск самотестирования вручную.
Все "смарты" калибруются с использованием подключения через СОМ порт.
https://zipstore.ru/blog/zamena-akkumulyatorov-v-istochnikakh-bespereboinogo-napryazheniya/Для "не смартов", если на ИБП нет СОМ порта, немного другой алгоритм калибровки, описан здесь как ручной режим.
https://microsin.ru/adminstuff/hardware/smart-ups-battery-calibration.html