Автор Тема: Настройка ИБП APC SMART 1000  (Прочитано 6141 раз)

Оффлайн Aret

  • Завсегдатай
  • *
  • Сообщений: 55
    • Email
Настройка ИБП APC SMART 1000
« : 03.01.2009 09:02:03 »
На серваке стоит ALT terminal 4.0? но не могу подключить ИБП, в комплекте шел диск? в нем есть драйвер под Linux, два файла один pbeagent-7.0.5-108.i386.rpm установил, но второй не знаю как установить pbe_agent_linux_jvm.bin

Оффлайн ruslandh

  • Поспешай не торопясь !
  • Модератор глобальный
  • *****
  • Сообщений: 32 255
  • Учиться .... Телепатами не рождаются, ими ....
    • Email
Re: Настройка ИБП APC SMART 1000
« Ответ #1 : 03.01.2009 09:50:00 »
1. Скорей всего
# pbe_agent_linux_jvm.bin
http://forum.altlinux.org/index.php/topic,1591.0.html
2. А что его не поддерживает штатный  apcupsd и nut ?


Оффлайн Aret

  • Завсегдатай
  • *
  • Сообщений: 55
    • Email
Re: Настройка ИБП APC SMART 1000
« Ответ #2 : 03.01.2009 10:09:44 »
Он вроде установил но я теперь не знаю где можно посмотреть и запустить

Оффлайн speccyfan

  • Завсегдатай
  • *
  • Сообщений: 522
  • CCNA
    • speccyfan (Примеры различных конфигураций сетевых сервисов)
Re: Настройка ИБП APC SMART 1000
« Ответ #3 : 04.01.2009 13:29:14 »
Используйте apcupsd, настраивается за пару минут. Подключен каким образом ? USB ? COM ?
Вот пример конфига для APC SMART 1000 подлюченного через COM-порт и раздающий состояние другим
компам.
[root@gateway apcupsd]# cat ./apcupsd.conf
## apcupsd.conf v1.1 ##
#
#  for apcupsd release 3.14.4 (18 May 2008) - altlinux
#
# "apcupsd" POSIX config file

#
# ========= General configuration parameters ============
#

# UPSNAME xxx
#   Use this to give your UPS a name in log files and such. This
#   is particulary useful if you have multiple UPSes. This does not
#   set the EEPROM. It should be 8 characters or less.
UPSNAME APC1000

# UPSCABLE <cable>
#   Defines the type of cable connecting the UPS to your computer.
#
#   Possible generic choices for <cable> are:
#     simple, smart, ether, usb
#
#   Or a specific cable model number may be used:
#     940-0119A, 940-0127A, 940-0128A, 940-0020B,
#     940-0020C, 940-0023A, 940-0024B, 940-0024C,
#     940-1524C, 940-0024G, 940-0095A, 940-0095B,
#     940-0095C, M-04-02-2000
#
UPSCABLE smart

# To get apcupsd to work, in addition to defining the cable
# above, you must also define a UPSTYPE, which corresponds to
# the type of UPS you have (see the Description for more details).
# You must also specify a DEVICE, sometimes referred to as a port.
# For USB UPSes, please leave the DEVICE directive blank. For
# other UPS types, you must specify an appropriate port or address.
#
# UPSTYPE   DEVICE           Description
# apcsmart  /dev/tty**       Newer serial character device,
#                            appropriate for SmartUPS models using
#                            a serial cable (not USB).
#
# usb       <BLANK>          Most new UPSes are USB. A blank DEVICE
#                            setting enables autodetection, which is
#                            the best choice for most installations.
#
# net       hostname:port    Network link to a master apcupsd
#                            through apcupsd's Network Information
#                            Server. This is used if you don't have
#                            a UPS directly connected to your computer.
#
# snmp      hostname:port:vendor:community
#                            SNMP Network link to an SNMP-enabled
#                            UPS device. Vendor is the MIB used by
#                            the UPS device: can be "APC", "APC_NOTRAP"
#                            or "RFC" where APC is the powernet MIB,
#                            "APC_NOTRAP" is powernet with SNMP trap
#                            catching disabled, and RFC is the IETF's
#                            rfc1628 UPS-MIB. You usually want "APC".
#                            Port is usually 161. Community is usually
#                            "private".
#
# dumb      /dev/tty**       Old serial character device for use
#                            with simple-signaling UPSes.
#
# pcnet    ipaddr:username:passphrase
#                            PowerChute Network Shutdown protocol
#                            which can be used as an alternative to SNMP
#                            with AP9617 family of smart slot cards.
#                            ipaddr is the IP address of the UPS mgmt
#                            card. username and passphrase are the
#                            credentials for which the card has been
#                            configured.
#
UPSTYPE apcsmart
DEVICE /dev/ttyS0

# POLLTIME <int>
#   Interval (in seconds) at which apcupsd polls the UPS for status. This
#   setting applies both to directly-attached UPSes (UPSTYPE apcsmart, usb,
#   dumb) and networked UPSes (UPSTYPE net, snmp). Lowering this setting
#   will improve apcupsd's responsiveness to certain events at the cost of
#   higher CPU utilization. The default of 60 is appropriate for most
#   situations.
#POLLTIME 60

# LOCKFILE <path to lockfile>
#   Path for device lock file. Not used on Win32.
LOCKFILE /var/lock/serial

# SCRIPTDIR <path to script directory>
#   Directory in which apccontrol and event scripts are located.
SCRIPTDIR /etc/apcupsd

# PWRFAILDIR <path to powerfail directory>
#   Directory in which to write the powerfail flag file. This file
#   is created when apcupsd initiates a system shutdown and is
#   checked in the OS halt scripts to determine if a killpower
#   (turning off UPS output power) is required.
PWRFAILDIR /etc/apcupsd

# NOLOGINDIR <path to nologin directory>
#   Directory in which to write the nologin file. The existence
#   of this flag file tells the OS to disallow new logins.
NOLOGINDIR /etc


#
# ======== Configuration parameters used during power failures ==========
#

# The ONBATTERYDELAY is the time in seconds from when a power failure
#   is detected until we react to it with an onbattery event.
#
#   This means that, apccontrol will be called with the powerout argument
#   immediately when a power failure is detected.  However, the
#   onbattery argument is passed to apccontrol only after the
#   ONBATTERYDELAY time.  If you don't want to be annoyed by short
#   powerfailures, make sure that apccontrol powerout does nothing
#   i.e. comment out the wall.
ONBATTERYDELAY 6

#
# Note: BATTERYLEVEL, MINUTES, and TIMEOUT work in conjunction, so
# the first that occurs will cause the initation of a shutdown.
#

# If during a power failure, the remaining battery percentage
# (as reported by the UPS) is below or equal to BATTERYLEVEL,
# apcupsd will initiate a system shutdown.
BATTERYLEVEL 5

# If during a power failure, the remaining runtime in minutes
# (as calculated internally by the UPS) is below or equal to MINUTES,
# apcupsd, will initiate a system shutdown.
MINUTES 3

# If during a power failure, the UPS has run on batteries for TIMEOUT
# many seconds or longer, apcupsd will initiate a system shutdown.
# A value of 0 disables this timer.
#
#  Note, if you have a Smart UPS, you will most likely want to disable
#    this timer by setting it to zero. That way, you UPS will continue
#    on batteries until either the % charge remaing drops to or below BATTERYLEVEL,
#    or the remaining battery runtime drops to or below MINUTES.  Of course,
#    if you are testing, setting this to 60 causes a quick system shutdown
#    if you pull the power plug.
#  If you have an older dumb UPS, you will want to set this to less than
#    the time you know you can run on batteries.
TIMEOUT 0

#  Time in seconds between annoying users to signoff prior to
#  system shutdown. 0 disables.
ANNOY 300

# Initial delay after power failure before warning users to get
# off the system.
ANNOYDELAY 60

# The condition which determines when users are prevented from
# logging in during a power failure.
# NOLOGON <string> [ disable | timeout | percent | minutes | always ]
NOLOGON disable

# If KILLDELAY is non-zero, apcupsd will continue running after a
# shutdown has been requested, and after the specified time in
# seconds attempt to kill the power. This is for use on systems
# where apcupsd cannot regain control after a shutdown.
# KILLDELAY <seconds>  0 disables
KILLDELAY 0

#
# ==== Configuration statements for Network Information Server ====
#

# NETSERVER [ on | off ] on enables, off disables the network
#  information server. If netstatus is on, a network information
#  server process will be started for serving the STATUS and
#  EVENT data over the network (used by CGI programs).
NETSERVER on

# NISIP <dotted notation ip address>
#  IP address on which NIS server will listen for incoming connections.
#  This is useful if your server is multi-homed (has more than one
#  network interface and IP address). Default value is 0.0.0.0 which
#  means any incoming request will be serviced. Alternatively, you can
#  configure this setting to any specific IP address of your server and
#  NIS will listen for connections only on that interface. Use the
#  loopback address (127.0.0.1) to accept connections only from the
#  local machine.
NISIP 0.0.0.0

# NISPORT <port> default is 3551 as registered with the IANA
#  port to use for sending STATUS and EVENTS data over the network.
#  It is not used unless NETSERVER is on. If you change this port,
#  you will need to change the corresponding value in the cgi directory
#  and rebuild the cgi programs.
NISPORT 3551

# If you want the last few EVENTS to be available over the network
# by the network information server, you must define an EVENTSFILE.
EVENTSFILE /var/lib/apcupsd/apcupsd.events

# EVENTSFILEMAX <kilobytes>
#  By default, the size of the EVENTSFILE will be not be allowed to exceed
#  10 kilobytes.  When the file grows beyond this limit, older EVENTS will
#  be removed from the beginning of the file (first in first out).  The
#  parameter EVENTSFILEMAX can be set to a different kilobyte value, or set
#  to zero to allow the EVENTSFILE to grow without limit.
EVENTSFILEMAX 10

#
# ========== Configuration statements used if sharing =============
#            a UPS with more than one machine

#
# Remaining items are for ShareUPS (APC expansion card) ONLY
#

# UPSCLASS [ standalone | shareslave | sharemaster ]
#   Normally standalone unless you share an UPS using an APC ShareUPS
#   card.
UPSCLASS sharemaster

# UPSMODE [ disable | share ]
#   Normally disable unless you share an UPS using an APC ShareUPS card.
UPSMODE disable

#
# ===== Configuration statements to control apcupsd system logging ========
#

# Time interval in seconds between writing the STATUS file; 0 disables
STATTIME 0

# Location of STATUS file (written to only if STATTIME is non-zero)
STATFILE /var/lib/apcupsd/apcupsd.status

# LOGSTATS [ on | off ] on enables, off disables
# Note! This generates a lot of output, so if
#       you turn this on, be sure that the
#       file defined in syslog.conf for LOG_NOTICE is a named pipe.
#  You probably do not want this on.
LOGSTATS off

# Time interval in seconds between writing the DATA records to
#   the log file. 0 disables.
DATATIME 0

# FACILITY defines the logging facility (class) for logging to syslog.
#          If not specified, it defaults to "daemon". This is useful
#          if you want to separate the data logged by apcupsd from other
#          programs.
#FACILITY DAEMON

#
# ========== Configuration statements used in updating the UPS EPROM =========
#

#
# These statements are used only by apctest when choosing "Set EEPROM with conf
# file values" from the EEPROM menu. THESE STATEMENTS HAVE NO EFFECT ON APCUPSD.
#

# UPS name, max 8 characters
#UPSNAME UPS_IDEN

# Battery date - 8 characters
#BATTDATE mm/dd/yy

# Sensitivity to line voltage quality (H cause faster transfer to batteries)
# SENSITIVITY H M L        (default = H)
#SENSITIVITY H

# UPS delay after power return (seconds)
# WAKEUP 000 060 180 300   (default = 0)
#WAKEUP 60

# UPS Grace period after request to power off (seconds)
# SLEEP 020 180 300 600    (default = 20)
#SLEEP 180

# Low line voltage causing transfer to batteries
# The permitted values depend on your model as defined by last letter
#  of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are:
#    D 106 103 100 097
#    M 177 172 168 182
#    A 092 090 088 086
#    I 208 204 200 196     (default = 0 => not valid)
#LOTRANSFER  208

# High line voltage causing transfer to batteries
# The permitted values depend on your model as defined by last letter
#  of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are:
#    D 127 130 133 136
#    M 229 234 239 224
#    A 108 110 112 114
#    I 253 257 261 265     (default = 0 => not valid)
#HITRANSFER 253

# Battery charge needed to restore power
# RETURNCHARGE 00 15 50 90 (default = 15)
#RETURNCHARGE 15

# Alarm delay
# 0 = zero delay after pwr fail, T = power fail + 30 sec, L = low battery, N = never
# BEEPSTATE 0 T L N        (default = 0)
#BEEPSTATE T

# Low battery warning delay in minutes
# LOWBATT 02 05 07 10      (default = 02)
#LOWBATT 2

# UPS Output voltage when running on batteries
# The permitted values depend on your model as defined by last letter
#  of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are:
#    D 115
#    M 208
#    A 100
#    I 230 240 220 225     (default = 0 => not valid)
#OUTPUTVOLTS 230

# Self test interval in hours 336=2 weeks, 168=1 week, ON=at power on
# SELFTEST 336 168 ON OFF  (default = 336)
#SELFTEST 336



With best regards, Yury Konovalov aka 2:453/53